Keine mathematische Operation in IF-Anweisung

More
5 years 4 months ago - 5 years 4 months ago #2 by Eva Mayrhofer
Schon gewusst?

Das folgende Konstrukt im ST-Editor wird als fehlerhaft markiert:
PROGRAM MyTest
  VAR
   X, B : BYTE;
  END_VAR

 IF X > 255 - B THEN  (* Der Ausdruck "X > 255 - B" verursacht den Fehler. *)
    X := 0;
 END_IF;

END_PROGRAM

Warum? BYTE-Werte können nicht implizit in numerische Werte konvertiert werden.
Abhilfe: Konvertiert die BYTE-Werte für den ST-Code "X > 255 - B" explizit mit Hilfe einer Convert-Funktion. Zum Beispiel:
PROGRAM MyTest
 VAR
   X, B : BYTE;
  END_VAR

 IF TO_INT(X) > 255 - TO_INT(B) THEN
   X := 0;
 END_IF;
END_PROGRAM
Last edit: 5 years 4 months ago by Eva Mayrhofer.